西门子FC720R报出的新问题
请问各位老师大神,主机报出的地址超出范围是什么意思?还有就是凌晨突然这五个设备就报出类型不匹配又是怎么回事?以前报的都开路啊,通讯故障。这回是头一次遇见,请帮忙看看!
    
老晚 | 2022-12-27 21:20:32 举报 浏览(261)

3
条回答
西门子消防2022-12-28 09:47:26 提问者采纳

报超出地址范围是超过回路上限了,一条回路只能带252个点,看下回路里是不是多了一些未配置点位出来,占地址了

类型不匹配你就改一下设备类型就行

回复 · 2
0
舒朗2022-12-28 15:00:37

看来是主板模块设置出了问题,再看下连接线路是否也出了问题,最好还是联系厂家技术人员问问情况吧。

回复 · 1
0
金辉2022-12-28 07:15:22

如果更换这些设备还报超范围,就需要用西门子线路测试仪查线了;

没有线路测试仪就只能分段带分段测了,