关于泰和安3106主力自动联动的问题
泰和安TX3106A主机,只要打自动就联动两个强切模块动作,关键是没有火警的情况下,还有在调试状态切换不到监控模式,请教各位老师,这是哪里出了问题
    
最美消防人 | 2022-12-27 19:11:13 举报 浏览(159)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

胖乎2022-12-30 15:47:27

问题肯定出在联动程序上

回复 · 0
0
猫熊学消防2022-12-29 17:46:32

,如果没问题,他们应该都不会动

回复 · 1
0
舒朗2022-12-28 15:02:34

看样子像是电路板设置出了问题,还有线路连接有无问题,都需要分段检查排除故障。

回复 · 1
0
红雨2022-12-28 13:56:47

强切动作看过联动编程了吗?会不会是类型编错了

回复 · 1
0
宋飞2022-12-27 20:42:36

那不是启动的消火栓泵,哪里看额是切电

回复 · 1
0