有没有规范和标准:消防控制室要安装防火门
王顺权 | 2022-12-27 16:01:23 举报 浏览(270)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2022-12-27 16:31:12

GB50016-2014

6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

    设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。

    通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

回复 · 0
1
猫熊学消防2022-12-29 16:24:22

建筑防火设计规范里就有明确规定,消防控制室必须要设置乙级防火门,且必须直通室外。

回复 · 0
0
浦城黄大仙2022-12-29 02:31:06

建筑防火设计规范里就有明确规定,消防控制室必须要设置乙级防火门,且必须直通室外。

回复 · 0
0
舒朗2022-12-28 15:06:25

建筑防火设计规范里就有明确规定,消防控制室必须要设置乙级防火门,且必须直通室外。

回复 · 0
0
微信用户2022-12-27 20:26:20

开向直通室外的走道,至少乙级门。开向室外的不做要求。

回复 · 0
0
黄一峰2022-12-27 17:58:16

必须有,而且开向是疏散逃生方向。

回复 · 0
0
红雨2022-12-27 16:58:53

一层己经把规范贴出来了

回复 · 0
0
金辉2022-12-27 16:24:41

有;

具体查建规,里面有详细规定