[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
商业一层的ktv海湾5000主机准备拉一根启泵线到小区的水泵控制柜,请问该如何操作200
希望可以知道需要几根线?主机如何定义?加哪个模块?到控制柜如何接线的知识
幸运 | 2022-12-27 15:47:28 举报 浏览(347)

6
条回答
平安是福32022-12-28 20:46:38 提问者采纳

总线和多线都做的话,你拉5根线即可,多线3根,总线只拉信号线24V用人家主机上的,配电柜就近取都行。你要用8302切换模块,那就是多线两根,控制柜加继电器,用两根线并到人家模块控制的继电器常开触点上,

回复 · 0
1
哥的滚烫人生2022-12-29 15:26:39

增加主机多线启动,三芯线,使用终端器加继电器

回复 · 0
0
刘增2022-12-28 10:14:37

在泵控制柜上加一个继电器,和原来二次回路启泵的继电器常开点并联在一起。

回复 · 2
0
郅永乐2022-12-28 10:12:42

直启从主机放两根线到控制柜,用8302C切换模块就可以,不用终端器

回复 · 0
0
确黑 钉瓷2022-12-27 16:38:44

放三芯线,控制柜接线用终端器,三芯变四芯,直启盘就是三芯线的,反馈和公共需要压电阻

回复 · 0
0
金辉2022-12-27 16:04:19

1、主机定义多线盘点;

2、模块用ZD01终端器;

3、终端器放主机柜附近,需四根线,放水泵控制柜附近,三根就可以;

4、操作多线盘启动停止就可以了,也可以将此多线盘点编联动程序。

回复 · 0
0
已解决个消防问题