[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
消火栓,喷淋系统供气设备空压机怎样调节气泵的气压
喷淋,消火栓系统供气设备,电接点压力表达到临界点时气泵没有停止,导致气压持续增加增大隐患,又知道气泵怎样调节气压的吗?比如当超过0.1Mpa时,当达到0.2Mpa时气泵自动挺泵,有哪位大神指导一下,怎样调试气泵的
158****2943 | 2022-12-27 10:04:52 举报 浏览(127)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

猫熊学消防2022-12-29 16:34:12

电接点压力表直接调不就好了吗?表上有轮,有的按下去就能调

回复 · 0
0
舒朗2022-12-27 12:17:11

这个问题还是建议联系厂家技术人员开展上门测试,每个设备厂家运行逻辑不尽一致。

回复 · 0
0
红雨2022-12-27 10:29:57

电接点压力表下限指针调到0.1启泵,上线指针调到0.2到时就停泵了

回复 · 0
0
已解决个消防问题