[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
北大青鸟模式二,排烟口如何联动风机进行编程
啵sir | 2022-12-26 21:25:43 举报 浏览(289)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一切2023-01-06 17:21:09

排烟口设置分区为一,P(回路-设备号)=S(1,33,17,1)。表示当1分区一个输入输出模块反馈时,启动等号左边儿的设备。33代表模块,17表示反馈,最后一个1表示1个模块。

回复 · 1
0
舒朗2022-12-27 12:15:45

这个涉及到专业的编程操作了,还是联系厂家技术人员开展上门测试吧。

回复 · 0
0
红雨2022-12-27 10:32:46

这个没试过,看大神有什么高招学习下

回复 · 0
0
Dybj20082022-12-27 08:45:57

通过排烟口附近的报警设备联动排烟口,排烟口反馈信号联动对应排烟机,排烟防火阀动作连锁停排烟机。

回复 · 0
0
金辉2022-12-27 07:51:35

模式二编程厂家已经设置壁垒了,找厂家吧;

目前都用模式1

回复 · 0
0
已解决个消防问题