各位老师,青鸟主机声光在定义的时候为什么要选择输入输出模块?那13声光什么时候用?刚才我在定义13声光的时候启动声光不会有反馈为什么?什么时候定义声光什么时候定义输入输出模块?
  
奇点 | 2022-12-25 09:44:58 举报 浏览(199)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

LXL198912272023-01-04 15:35:03

为了防止类型错误,青鸟最好用U盘提前开点

回复 · 0
0
猫熊学消防2022-12-25 14:23:29

设置成圣光。到点就会响,你就可以直接操作让他们停或者响。设成输入输出模块,就变联动才响,至于反馈,你按功能 然后系统,系统下配置 然后按F4声光反馈,1禁止,2允许,

回复 · 2
0
折耳根2022-12-25 11:39:22

你是自动注册了吧,只有记住声光的编码,手动再去重新登记一下。这块确实容易把声光注册成输入输出模块……