[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
13
清请教一下消防水泵的几个问题!!!!100
第一:关于消防水泵是否就是消火栓泵和喷淋泵的总称,还是特指其中一种?
第二:如果做了湿式报警阀压力开关+屋顶水箱出水干管的流量开关+出水干管低压压力开关连锁启动水泵和多线盘启动,是否可以不需要再做像风机那样的报警主机的联动
在实践中不停学习 | 2022-12-24 18:28:57 举报 浏览(652)

13
条回答
金辉2022-12-24 21:15:47 提问者采纳

1、消防水泵,大的概念包括喷淋泵,消火栓泵;

2、除了连锁,规范还需做联动启动。连锁是自成系统,联动是主机干预。


回复 · 4
0
徐亚2022-12-25 02:57:06

做还是要都做的,连锁起泵3件套➕一个联动起泵。

回复 · 2
2
AAAAA2022-12-25 19:26:05

关于第一个问题,消防水泵不仅包含喷淋水泵和栓泵,还包含各自的稳压泵,以及单独为消防水炮等单独供水的水泵。第二个问题,消防水泵要做连锁以及联动,连锁启动不受到联动控制器的控制,联动启动才受联动控制器控制

回复 · 0
1
酷乐LA2022-12-26 22:09:04

备用原则

回复 · 0
0
火场逆行者2022-12-25 15:50:23

一、消防水泵是消火栓泵、喷淋泵的总称但是如果细分的话就是要分为喷淋泵、消火栓泵

二、三个开关是实现联动的,并不是说做了三个开关连锁后就可以脱离联动,消防系统是要求双保险的所以说虽有连锁启动但是也还是要做联动设置

回复 · 1
0
猫熊学消防2022-12-25 14:33:09

消防水泵是总称,如果栓和自喷共用也可以这样叫,分开的话,各自叫各自的,你笼统叫也没问题,至于启动的问题,那就三件套加联动必须都要的,三件套任选其一就可以了,没说三个都必须有

回复 · 0
0
厚德载物142022-12-25 14:16:35

水泵是总称,喷淋泵和消火栓泵在于现场是否共用一个系统管道而设置还是区分设置,连锁➕联动,连锁不受控主机,总线联动需满足联动逻辑关系。

回复 · 0
0
:(花茶■Monst2022-12-25 13:54:34

消防水泵是指消火栓阀

回复 · 0
0
18139****32222022-12-25 01:21:00

连锁不通过报警主机,联动需要通过报警主机控制,属于双重保险

回复 · 1
0
郅永乐2022-12-24 21:44:45

消防水泵是总称。根据国标50116和50166除了连锁还需要联动,比如报警阀压力开关两组出线分别接水泵控制柜和报警主机模块

回复 · 4
0
往昔2022-12-24 21:19:52

怕少不怕多呀

回复 · 0
0
刘增2022-12-24 19:42:59

联动肯定是要做的,报警厂家顺手就给你做了,做的越多肯定越好越安全!

回复 · 1
0
泉州消防打工人2022-12-24 19:31:20

消防水泵(fire pump)是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。

回复 · 0
0
已解决个消防问题