利达多线盘启动排烟风机,不报反馈信号,求故障原因?50
利达多线盘启动排烟风机,无反馈信号,多线盘回答灯不亮,故障灯亮。现场手动启动风机,反馈信号正常,多线盘回答灯正常亮。排查多线盘启动线路和控制柜反馈点军没问题。这是什么原因?
姚帅 | 2022-12-24 12:27:01 举报 浏览(344)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐胜2023-01-04 23:32:39

找到多线盘对应的风机,然后短接反馈线要是多线盘反馈灯亮了,就说明交流接触器的辅助触点坏了,要是反馈灯不亮说明线路断线或者接线松动了

回复 · 0
0
:(花茶■Monst2022-12-25 13:55:13

有可能是线路接错了,或者可能是主板出问题了

回复 · 0
0
郅永乐2022-12-24 21:46:54

多线盘能正常启动风机吗?

回复 · 2
0
舒朗2022-12-24 16:57:24

看样子到是不是线路接错了,那看看是否是电路板出了问题?

回复 · 0
0
消防小伙2022-12-24 16:37:43

多线盘在主机里开借用号了吗?不开借用号不报反馈,还有你启动排烟风机报故障就不对,看看线路是接错了吧

回复 · 0
0
平安是福32022-12-24 16:22:01

那就是你电阻有问题,有时候反馈信号慢,得多等一会

回复 · 0