[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防大队说的带电火灾可以用水基型灭火器,但是规范明确要求只能用干粉和不带喇叭桶的二氧化碳灭火器等,表格也明确表示水不适用E类火灾啊
匿名用户 | 2022-12-23 20:52:06 举报 浏览(321)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

陈路2022-12-26 12:28:47

水基型灭火器喷出的是一个个不连贯的小液滴。而不是一股连贯的水流。如果要击穿小液滴,需要非常高的电压。所以水基型灭火器可以扑救电气火灾。


回复 · 0
0
山深路远不识君2022-12-24 09:56:56

相信科学,消防救援大队不是街头路边骗子,是专业的救援生力军,380Ⅴ带电设备也可用开花水枪在5米以上间距灭火,这也是教材上有的,2017年消防学院教员也这么说个

回复 · 0
0
确黑 钉瓷2022-12-24 07:15:10

带电类的火灾不能用水灭火的

回复 · 0
0
猫熊学消防2022-12-24 03:40:14

水基大致分类,清水型,泡沫型,水雾型,水雾型可以灭ABEF类火灾,他说的也不全错

回复 · 0
0
汤汤2022-12-24 03:20:50

消防大队不专业的,只在灭火救援火调专业点

回复 · 0
0
舒朗2022-12-23 21:21:35

常识性问题,水是导电体,带电类火灾如果使用水或水基型灭火器的话会把电引导到人体,导致触电!

回复 · 0
0
已解决个消防问题