海湾5000偶尔报多线故障?复位后就好,但还会出现20
更换消防泵控制柜后,同时增加了巡检泵,偶尔报多线故障,复位后,就恢复正常,隔段时间就又出现!电阻没问题,终端器也没看出问题,会不会是继电器有问题啊?或者巡检柜设置不对啊?
东东 | 2022-12-23 09:55:33 举报 浏览(369)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

确黑 钉瓷2022-12-24 07:04:14

和巡检设置没有关系,和继电器更没有关系,我猜岀故障的时候,应该是巡检的时候,也就是说你的终端器启泵端子没有压对地方。

回复 · 1
1
刘增2022-12-23 15:44:51

直接把主机后边多线端子上的3根线拆下来,压两个电阻上去,如果不报故障了,那就是线路问题,有可能是线路接地,或者终端器和终端电阻没压好。

回复 · 0
1
红雨2022-12-26 08:37:46

用分段排除法。

回复 · 0
0
猫熊学消防2022-12-25 14:44:34

建议找厂家技术人员来进行排查

回复 · 0
0
:(花茶■Monst2022-12-25 13:56:21

联系售后排查,这种情况很少见

回复 · 0
0
舒朗2022-12-23 21:27:42

建议联系厂家技术人员开展故障排查,一般会售后保修的。

回复 · 0
0
xuzhende8882022-12-23 18:25:32

排除法!继电器一般不会有问题的!看看负载电压是否大于继电器的耐压值!

回复 · 0
0
Crl2022-12-23 11:20:50

正常来说加上终端器就不会报故障,换个终端器看看,还是报就把主机后面电阻重压下。

回复 · 0
0
金辉2022-12-23 11:01:45

排除法

把终端器拿掉看还报不报,从而排除是外部问题还是主机多线内部问题

回复 · 0
0