[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
和巡检设置没有关系,和继电器更没有关系,我猜岀故障的时候,应该是巡检的时候,也就是说你的终端器启泵端子没有压对地方。
直接把主机后边多线端子上的3根线拆下来,压两个电阻上去,如果不报故障了,那就是线路问题,有可能是线路接地,或者终端器和终端电阻没压好。
用分段排除法。
建议找厂家技术人员来进行排查
联系售后排查,这种情况很少见
建议联系厂家技术人员开展故障排查,一般会售后保修的。
排除法!继电器一般不会有问题的!看看负载电压是否大于继电器的耐压值!
正常来说加上终端器就不会报故障,换个终端器看看,还是报就把主机后面电阻重压下。
排除法
把终端器拿掉看还报不报,从而排除是外部问题还是主机多线内部问题