关于火灾显示盘的青鸟产品2线制
如图所示 这火灾显示盘是不是要在主机上 单独接一个回路 还是说接在通讯线上 火灾显示盘是5060的
  
匿名用户 | 2022-12-22 16:59:16 举报 浏览(271)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

猫熊学消防2022-12-25 14:48:34

5060不用单独接回路,跟烟感一样接接本回路就行了

回复 · 0
0
确黑 钉瓷2022-12-24 07:07:51

设计人员对现有设备不只很关注,和最近的线路走到一起就行

回复 · 0
0
折耳根2022-12-23 21:59:57

选错货了吧,大概是选错货了,现在采购都不看图纸居多……

回复 · 0
0
18046****33032022-12-22 21:02:20

5060不用单独接回路,跟烟感一样接接本回路就行了,5060有l1,l2两个端子,不区分极性。接入回路中,所谓的通讯线就是接烟感的那两条主机回路线。电源的话5060应该是直接用回路上的电,如果是3060的话还要另接24v电源线给显示盘供电

回复 · 0
0
金辉2022-12-22 17:04:00

5060为回路型显示盘;

直接接在回路线上,编码范围201-215,可实现本回路,跨回路,跨机报警。

回复 · 4