[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
施工做的手动起泵不受泵状态影响,无论泵手动或自动都可以强制启动消防泵。坐标唐山。
我们这边是多线盘受设置(多线盘本身设置)影响。
消防水泵控制柜则是在自动模式下,接受外部信号控制,这也是常见要求水泵控制柜必须设置在自动模式下的原因,在消防水泵控制柜设置在手动模式下,是不能由外部信号启动水泵的,因为,这样存在严重安全隐患。
这两年,我们这边在一些很重要的场所,比如,机场,确实有要求能不受泵控制柜手自动影响强行起泵,也就是他们说的“强启”,
4.4.1 控制功能4.4.1.1 消防电气控制装置应具有手动和自动控制方式,并能接收来自消防联动控制器的联动控制信号,在自动工作状态下,执行预定的动作,控制受控设备进入预定的工作状态。4.4.1.2 消防电气控制装置仅可配接启动器件,配接启动器件的消防电气控制装置应能接收启动器件的动作信号,并在3 s内将启动器件的动作信号发送给消防联动控制器。处于自动工作状态的消防电气控制装置在接收到启动器件的动作信号后,应执行预定的动作,控制受控设备进入预定的工作状态。4.4.1.3 消防电气控制装置应能以手动方式控制受控设备进入预定的工作状态。在自动工作状态下或延时启动期间,手动插入控制应优先。
按照规范要求,水泵控制柜不允许手动状态。所以……
还有注意手动状态下水泵控制柜有没有主备泵切换功能……一般都是自动状态下才有。所以……你懂的。
不记得有规范规定控制柜自动不能远程多线启泵 个人认为多线控制就应该不受手自状态影响
正常是不可以起的吧?考试是说可以起吗?
正常的啊;
现在的智能PLC柜子都是这样编程的
老柜子也能实现,火规图示也画的不受泵柜子手自动影响
实践中遇到的都是手动状态下不能起泵的,当时如果改线路的话可以实现这个功能。这是模拟上机考试吗?我问了下一消工程师也是说不能起。