TX3001A泰和安消防主机操作面板启停声光,为啥我按下没有反应呢
我按下这个按钮,为啥现场声光不响,这个小区只有6个声光,3个手报,3个输入模块,没有喷淋系统,有消火栓系统,我想想输入模块接哪里呢,难道声光接输入模块?模块也找不到,一个大厂。唉
  
勇敢向前冲 | 2022-12-20 22:03:18 举报 浏览(211)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

袁先金(袁义)2022-12-23 23:28:20

手动盘起吧!二次码设置成※号加设备代码

回复 · 0
0
15868****07262022-12-21 09:16:09

1、检查一下键盘是否处在被锁定状态

2、键盘解锁 

控制器开机时默认为I级操作状态,在“I级操作状态下,一般人员只可进行相关的“I级操作 如:消音;查询火警、联动信息;故障信息;屏蔽信息;监管信息及登录结果;历史记录清洗预报等信 息。若要进行各种设置和编程工作,需有关人员解锁到“II级操作状态,有的更高级别的操作还要求 输入管理员密码才可进入。此时输入正确的用户密码并按下确认键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。

3键盘锁定 

当所有操作结束,人员将离开时,应该从“II级操作状态打至“I级操作状态,才可离去。


回复 · 0
0
往昔2022-12-20 22:38:35

不懂不要瞎说

回复 · 0
0
已解决个消防问题