北大青鸟消防主机消火栓按钮问题
那个点二三楼没有室内消火栓,为啥主机里有消火栓按钮数据,而且在线,我去现场找了好多遍都没发现。我很好奇。
      
勇敢向前冲 | 2022-12-20 18:15:23 举报 浏览(261)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

袁先金(袁义)2022-12-23 23:33:07

你是不是把消火栓按钮当手报按上去了,然后你又是自动注册

回复 · 0
0
18046****33032022-12-22 09:12:22

有稳定信号反馈,说明现场是有84-89这几个设备的。如果之前是手动注册的设备类型可能会注册错,可以自动注册回路试一下看看类型会不会变,还是没变的话,就说明这个回路上确实有接这几个消火栓按钮,这个回路可能不止2,3楼在用。

回复 · 0
0
丁宇2022-12-21 11:02:15

估计是主机里设备定义错了,定义成消报了,查一下84到89号设备在现场是什么设备就好了。

回复 · 0
0
舒朗2022-12-20 21:48:27

这是消防主机逻辑设置的问题,按说厂家安装时不会这么大意的,联系厂家技术人员问问吧。

回复 · 0
0
猫熊学消防2022-12-20 21:08:17

有没有可能设备的类型登记错了?其他类型设备注册时候注册成消报了,青鸟的不知道会不会有这种可能性

回复 · 0
0
已解决个消防问题