有些柜子二次回路强启端子,不受手自动
没有规定说手动转换能够停泵,应该此柜子是采取了非常规接线;
目前市面上的智能柜子都是由程序控制,PLC内置继电器,自动状态下也能手动启动,所有不排除泵自动启动后打到手动不能停泵。
切到手动状态,按停止按钮停不了,可能是转换按钮的问题。
每个控制柜接线方式不一样。手动不停泵,再按一下停止,大多数能停的。
如果你接到强启端子上是不受手自动影响的,也有用继电器直接控制主接触器的,这个要有一点电工基础知识,不能乱猜的
有图上图。
自动状态是最好用的,可能是切换模式状态设置有问题。
你试试手动不能停泵,那你按停止按钮或者控制室停泵。然后控制柜打在手动,看泵能起泵不,如果能的话可能它就是这样走的线,曾经看过一篇文章就是讨论控制柜在手动能不能起停泵的,有的说这样不安全,有的说规范有句话,多线启停泵不受手自动影响,但没说清是主机还是控制柜,所以以前老的建筑有这种情况
我在维保的过程中,基本上都是中控室远程启动后,现场手动旋转该泵的停止按钮来停泵,这样更可靠,泵控制柜厂家技术人员也是这么说的,自动起可以直接手动停就行
喷淋泵控制箱上,是否处于手动状态。如果不是处于手动状态,请调整在试按看看能不能停止。如果还是不能,那么可能是线路出现问题。找厂家来维修吧
你可以试试喷淋泵控制柜转手动,再按停止按钮(哪个泵启动就按哪个泵的停止按钮)
带自锁的。
大部分消防泵都是手自动切换不影响运行状态