13
消防喷淋泵远程启动后,现场切换手动不能停泵20
中控室主机远程启动喷淋泵,泵房切换手动听不了泵是怎么回事?
幕廊 | 2022-12-20 16:24:45 举报 浏览(449)

13
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

郅永乐2022-12-20 21:33:10

有些柜子二次回路强启端子,不受手自动

回复 · 0
1
金辉2022-12-20 16:35:50

没有规定说手动转换能够停泵,应该此柜子是采取了非常规接线;

目前市面上的智能柜子都是由程序控制,PLC内置继电器,自动状态下也能手动启动,所有不排除泵自动启动后打到手动不能停泵。

回复 · 0
1
红雨2022-12-26 08:31:46

切到手动状态,按停止按钮停不了,可能是转换按钮的问题。

回复 · 0
0
sam2022-12-23 09:22:33

每个控制柜接线方式不一样。手动不停泵,再按一下停止,大多数能停的。

回复 · 0
0
冯明峰2022-12-21 13:59:59

如果你接到强启端子上是不受手自动影响的,也有用继电器直接控制主接触器的,这个要有一点电工基础知识,不能乱猜的

回复 · 0
0
往昔2022-12-20 22:49:59

有图上图。

回复 · 0
0
舒朗2022-12-20 21:51:35

自动状态是最好用的,可能是切换模式状态设置有问题。

回复 · 0
0
猫熊学消防2022-12-20 21:14:01

你试试手动不能停泵,那你按停止按钮或者控制室停泵。然后控制柜打在手动,看泵能起泵不,如果能的话可能它就是这样走的线,曾经看过一篇文章就是讨论控制柜在手动能不能起停泵的,有的说这样不安全,有的说规范有句话,多线启停泵不受手自动影响,但没说清是主机还是控制柜,所以以前老的建筑有这种情况

回复 · 0
0
杨同志2022-12-20 20:34:54

我在维保的过程中,基本上都是中控室远程启动后,现场手动旋转该泵的停止按钮来停泵,这样更可靠,泵控制柜厂家技术人员也是这么说的,自动起可以直接手动停就行

回复 · 0
0
✎﹏ℳ๓₯㎕ ζั͡2022-12-20 17:48:01

喷淋泵控制箱上,是否处于手动状态。如果不是处于手动状态,请调整在试按看看能不能停止。如果还是不能,那么可能是线路出现问题。找厂家来维修吧



回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-12-20 17:37:15

你可以试试喷淋泵控制柜转手动,再按停止按钮(哪个泵启动就按哪个泵的停止按钮)

回复 · 0
0
微信用户2022-12-20 17:15:11

带自锁的。

回复 · 0
0
任我行2022-12-20 16:58:48

大部分消防泵都是手自动切换不影响运行状态 

回复 · 0
0