排烟防火阀用输出模块正常打开。。。。
防火阀正常打开,输入模块没有反馈信息是怎么回事? 怎么查
      
明德笃行 | 2022-12-20 16:04:58 举报 浏览(266)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-12-20 16:53:30

直接把反馈线短接:

1、如果报了,就是模块坏了或者模块线没接好;

2、如果还是不报,就查主机线路或者主机对设备的注册



回复 · 1
3
冯明峰2022-12-21 14:05:01

你这是诺帝菲尔的图形站,短接输入模块,主机能报反馈,工作站不报是工作站和主机之间通讯的问题。短接以后主机不报检查模块和接线问题

回复 · 0
0
舒朗2022-12-20 21:52:47

看看是不是主板模块设置有问题,如没问题再看看线路连接有无问题。

回复 · 0
0
郅永乐2022-12-20 21:31:11

防火阀本来就是常开的,关闭才反馈

回复 · 0
0
杨同志2022-12-20 20:42:12

1、直接把防火阀上的反馈线短接,看模块输入动作灯是否亮起,主机是否有反馈。如果没有反馈,需要手动重新登记一下这个模块,然后主机里看一下这个点在线状态。

2、原因分析:模块接线不对或者防火阀反馈线接的不对,或者模块坏,主机未登记。

回复 · 2
0
猫熊学消防2022-12-20 17:50:26

防火阀正常打开,是现场手动开的吗??查下你的阀机构,微动开关,阀到模块之间线路,然后查模块,最后查回路

回复 · 2