[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
西门子18r消防主机怎么进入调试模式
有个监管一直报,还找不到点位,想先屏蔽的,主机怎么进入调试模式进行屏蔽。
匿名用户 | 2022-11-25 12:49:47 举报 浏览(189)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

西门子消防2022-11-25 14:48:47

主机先输入密码4321进入三级状态,再按菜单,然后按2684即可进入维护模式,这种状态下主机跳信息也不会影响你操作了。

然后按菜单-浏览-所有设备,选择你的主机,查看历史记录,看哪个点来回报,就可以去对应的回路找到它把它屏蔽

回复 · 0
3
金辉2022-11-25 13:36:14

不用进调试模式,4321进去屏蔽就是了;

有个超级密码可以进去调试模式。

回复 · 0
1
18660****06162022-12-03 19:11:35

回收消防设备

回复 · 0
0
已解决个消防问题