[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
关于防火卷帘门两侧探测器分区问题
如图卷帘门两侧的探测器属于两个防火分区,这六个卷帘门探测器归属于左侧还是右侧防火分区,请教,短路隔离模块算左侧还是右侧防火分区,还是随便
  
13094****9809 | 2022-11-25 08:57:27 举报 浏览(255)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

往昔2022-11-26 18:01:43

穿越防火分区隔离器装本防火分区区域,始端。

回复 · 0
0
高进2022-11-25 17:24:44

防火卷帘专用探测器分别属于左右两侧,隔离模块属于右侧的。穿越防火分区处要设隔离模块

回复 · 0
0
孟繁金2022-11-25 16:21:07

防火卷帘专用探测器分别属于左右两侧,隔离模块属于右侧的。穿越防火分区处要设隔离模块

回复 · 0
0
平常君2022-11-25 16:10:26

答的好

回复 · 0
0
吴荣刚2022-11-25 15:32:56

两侧的2个感温和1个感烟探测器应分别属于不同的防火分区,分别联动控制。总线短路隔离器在哪一个防火分区都可,只要总数不超32点。

回复 · 0
0
阜阳王强2022-11-25 13:51:07

按图,两都联动

回复 · 0
0
刘增2022-11-25 13:05:59

按图施工就好了

回复 · 0
0
戴辉杰2022-11-25 09:40:57

两个分区的烟感都可以联动降卷帘的

回复 · 0
0
㵘淼如画2022-11-25 09:21:14

通常是2个回路,各管各的

回复 · 0
0
已解决个消防问题