[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
依爱6000T琴台主机(双回路板一条是17v一条是23v)有没有师傅遇到过这种故障50
各位师傅大家好,维保项目使用的EI6000T主机,其中一个双回路板出现故障,一条回路17v正常,一条回路23v故障(设备全部掉线)
目前排除现场线路问题,更换新的回路板,问题依然存在,麻烦各位师傅们出出招,感谢大家!
  
浩瀚无垠 | 2022-11-24 23:33:32 举报 浏览(227)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18584****69502022-11-25 08:22:44

分断排查,首先把外接线路拆除,控制器重启再确认回路板是否正常输出电压,排除控制器没问题,再查外接线路及设备(常见问题有线路接地、线路潮湿、或设备故障引起的回路拖电压)

回复 · 0
2
周甲2022-11-25 08:40:15

把这两个回路外部接线拆除,主机关机重启后,再量一下电压。观查一下,可能是回路母板有问题。建议你找售后厂家。

回复 · 0
1
闲庭信步2022-11-25 07:05:06

把两条回路板的外线都拆除,然后测试回路板输出,看看电压是多少。如果电压正常,就是外线路有故障,如果外线路没有断路,对地,就是有设备底座进水或者坏了。

回复 · 3
1
阜阳王强2022-11-25 13:52:52

线路没问题,可以也看一下回路板,可以换个母板槽

回复 · 0
0
浩瀚无垠2022-11-24 23:36:45

这个是现场的回路板



回复 · 0
0
已解决个消防问题