[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
泛海三江报设备不符是什么原因造成的
宋大仙 | 2022-11-24 16:00:50 举报 浏览(167)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

2022-11-24 22:03:02

可能总线接地

回复 · 0
1
文刀手晨2022-12-03 09:06:05

主机上设置的设备类型和安装现场的设备类型不一样,在主机上自动登录就解决了

回复 · 0
0
傅师傅好呀!(^O^2022-11-28 15:46:29

报设备不符,是因为设备型号不同。比如主机上设置的输入模块,现场装成了输入输出模块,此时就会报设备不符。

主机上设置的烟感,但现场装成了温感,报设备不符。

你可以主机上单点测试一下,读取一下该号码地址的设备型号,在主机上修改过来,或者现场修改成与主机设置上相符的型号设备。

回复 · 0
0
在路上2022-11-28 13:52:14

编码表上写的设备和安装现场的设备不一样

回复 · 0
0
阜阳王强2022-11-25 13:53:21

大概率线路问题

回复 · 0
0
已解决个消防问题