海湾的联网设备,总有工程改造,怎么能使从机的故障不显示,但不影响火警报警啊?20
海湾的联网设备,总有工程改造,怎么能使从机的故障不显示,但不影响火警报警啊?
局部工程改造都是什么流程啊?
东东 | 2022-11-24 06:37:13 举报 浏览(255)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

吕海鱼2022-11-26 09:37:08

首先将主机和分机的联网线断开,进行注册,将从机故障消除,然后将联网线接主机的信号线,接个输入模块,从机接个输入输出模块控制继电器,从机收到任意火警信号联动模块动作,主机的输入模块定义成火警信号,监视继电器动作,这样就可以主机监视从机的火警了。

回复 · 0
1
杨先生2022-11-24 12:58:52

把施工区域的消防总线断开,主机重新注册一下就可以了

回复 · 0
1
快乐守候2022-11-24 09:36:52

从机故障要看是什么故障了 本身火警优先 故障不会影响报警,但要是要求故障设备报警可能就有点强人所难了 否则故障设备可以被屏蔽掉的 检修好后再恢复过来就好

回复 · 0
1
蓝色绿血人2022-11-24 08:53:16

看怎么要求,要求找有资质的消防施工单位进行施工,拆除吊顶或更换位置,要么记录好编号把需要拆除的故障注册掉,施工完成后恢复,要么拆除吊顶或隔断时先临时固定好,做好防护,施工完成后回复。

回复 · 1
1
朢斷兲涯2022-11-24 06:56:20

有故障也不影响火警输出,火警优先

回复 · 0
1
刘阳2022-11-24 11:59:55

从机故障要看现场是不是你测试那个区的区域机,如果不是就不影响报警。是就联动不了。