3
消防泵房喷淋控制柜联动,多线制启动,报警阀压力,泵房压力开关开关分别接下图哪里
    
18120****9558 | 2022-11-23 17:43:46 举报 浏览(217)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

往昔2022-11-24 16:37:56

模块用开关量模式,接1,2(压力开关低压开关流量开关接15,16)多线接AB13,14。

回复 · 0
0
金辉2022-11-23 21:00:15

这是带PLC控制的柜子的接线图,非常规二次回路接线;

给的图不全,明天有空找个图再说


回复 · 0
0
19937****96572022-11-23 20:53:08

联动1314多线910报警阀压力1.2泵房压力1516反馈2829