复位排烟口,会连锁停止排烟风机吗
打开任意排烟口,会连锁启动风机。复位打开的那个的排烟口后,风机会连锁停止风机吗?
| 2022-11-23 16:47:19 举报 浏览(306)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

维保小灵通2022-11-26 18:19:09

不会,

需先将控制箱转手动,在复位消防主机,

然后复位排烟阀,控制柜转自动

回复 · 0
0
吕海鱼2022-11-26 09:40:30

不会的,排烟口联动启动风机,停风机需要手动停止

回复 · 0
0
晨阳2022-11-24 23:17:45

不会停止的,要想让风机停止运行,只能风机控制箱手动控制吧。

回复 · 0
0
消防人2022-11-24 08:30:32

排烟口执行机构,连锁起风机,执行机构复位,风机不停止,如果需要停止风机,只能在风机控制柜,把控制柜打回手动,按停止停止

回复 · 0
0
田园居士2022-11-24 08:13:08

连锁需要两个报警信号,联动需要并入火灾报警系统。连锁可以实现,联动只做启风机

回复 · 0
0
郅永乐2022-11-24 06:40:30

连锁的话会

回复 · 0
0
Crl2022-11-23 19:52:37

看你做的是连锁,还是联动。连锁可以实现,联动只做启风机,不做停风机。

回复 · 0
0
金辉2022-11-23 18:04:56

一般不会

如果没有报警系统干预,风机自成系统的话,会的

回复 · 0
0
微信用户2022-11-23 16:53:13

如果没有通过火灾报警控制器(联动型)自动控制模式发出联动启动风机的信号,且风机控制柜控制回路没有自锁装置,风机会被连锁停掉