想给海湾5000主机加个声光报警器18
声光报警器拉两组线到主机了 该怎么接 然后主机怎么设置
幸运 | 2022-11-23 09:39:24 举报 浏览(364)

8
条回答
周甲2022-11-23 11:03:30 提问者采纳

声光线在现场接就好了,怎么拉到主机上面了,看一下声光在现场的地方,是几个路,主机后面接在几回路上,信号线接回路上,24V接电源端子上,主机改属性,改中文地址,主机在调试状态下,进行注册,

回复 · 0
1
消防维护2022-11-29 22:10:49

随便找个回路,只要是空号的都可以编码,两线制或四线制都可以。

回复 · 0
0
臧强2022-11-29 20:08:15

加声光报警器就近引信号线和24伏电源线,编码注册就行了。没24伏就用两线制的。

回复 · 0
0
周灿友2022-11-29 10:41:23

附近回路有空号编一个设置一下

回复 · 0
0
微信用户2022-11-23 12:59:40

现场最近点接就好了,干嘛还拉个专线到主机?钱多?

回复 · 0
0
往昔2022-11-23 12:55:22

赚钱都被你整亏钱了。。。。。就近取找个空码编上,定义一下就完事了。

回复 · 0
0
日暮途远2022-11-23 11:31:37

自己就别瞎整了

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-11-23 11:14:08

看来你是真不懂啊!不行就找个懂的弄吧!在这上面说不清楚!

回复 · 0
0
已解决个消防问题