[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
新增区域机,消控室主机点位需要扩充吗?50
二期扩建几栋厂房,每栋设一台区域机,问原有的总消控室回路点位需要扩充吗,还是要增加主机
13809****0974 | 2022-11-22 22:53:35 举报 浏览(261)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-11-23 06:32:16

设计好每栋设置区域机的话,控制室内的那台设为集中机,不需要增加点位了。

但是,如果有需要手动控制(多线)的设备(风机),就需要在集中机上增加多线盘点位。


回复 · 1
1
吕海鱼2022-11-26 09:28:00

需要每台主机增加联网卡,用屏蔽线连接起来,每台主机设置地址以及它的二次码定义

回复 · 0
0
周甲2022-11-23 08:26:55

按规定消防主机,要安装在24h有人值班的地方,区域机是不能装现场的。

回复 · 1
0
陆小稳2022-11-23 07:57:50

区域机联网,设置好分机地址即可。

回复 · 1
0
四川青松2022-11-23 07:46:49

增加分机联网卡即可

回复 · 2
0
微信用户2022-11-23 01:04:27

点位全挂到区域机,区域机再与主机联网就行

回复 · 0
0
15141****52892022-11-22 23:20:20

不需要增加主机。每台分机和总控制室增加联网卡就可以了。

回复 · 0
0
远方2022-11-22 23:12:08

区域机可以采用光纤联网至总消控室。

回复 · 0
0
已解决个消防问题