[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
海湾主机3200报回路板负极接地电阻异常故障60
把所有回路线摘下来,也是报故障。3200没有办法取消测电阻功能
  
知止 | 2022-11-22 16:53:22 举报 浏览(241)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防报警调试编程2022-11-29 13:29:25

在系统设置初始化里能关闭这个功能

回复 · 0
0
吕海鱼2022-11-26 09:51:31

线路存在问题,只能去查线,在主机上操作是不能解决问题的

回复 · 0
0
快乐守候2022-11-24 10:04:59

把所有的回路线都摘下来 是在接线端子处摘下 还是在回路板接线柱上摘下?如果在接线端子处摘下 还有可能是接线端子到回路板接线柱间的线缆接地;至于回路板总线负极对地电阻值异常 是不是也是负极线有轻微接地了

回复 · 0
0
红雨2022-11-23 16:08:50

调换回路板试试

回复 · 0
0
MTU****zMDU2022-11-23 14:54:54

您可以尝试更换一下转接头

回复 · 0
0
已解决个消防问题