海湾消防广播不启动的情况下有异响,哆,哆,哆的不连续的杂音20
不启动现场广播模块的情况下后接的两个广播就有明显异响!!但是一条线上其他广播都没问题!!现场一大块区域都没问题,然后主机报广播支线故障,查到有两个广播不响发现没接广播主线,然后这两个接上去后就开始有异响,唯独接上去的这两个有异响其他没异响,然后以为广播坏了,现场取了一个没异响的调换后依然如此,有异响的和没异响的互调也会恢复正常,排除现场产品的问题,请大佬解答下,谢谢
18252****3770 | 2022-11-22 14:58:56 举报 浏览(350)

6
条回答
消防小伙2022-11-24 10:31:08 提问者采纳

把广播模块换成控制模块加继电器

回复 · 0
0
孙大满2022-11-28 07:49:20

广播线没问题的情况下 在模块后加个电容

回复 · 0
1
行忻2022-11-29 21:30:15

按你说的线路没问题。在模块后加电容。

回复 · 0
0
红雨2022-11-23 16:12:35

查线吧

回复 · 0
0
孟繁金2022-11-22 22:13:05

每个广播模块带的广播说量是有限制的,如果多了,会有压降,引起传输信号不正常,最末端的广播信号频率及振幅异常