[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
消防泵房喷淋泵控制柜消防联动,直启线终端海湾ZD-02型,湿式报警阀压力开关,泵房压力开关接控制柜哪几个端子
消防泵房喷淋泵控制柜消防联动,直启线终端海湾ZD-02型,湿式报警阀压力开关,泵房压力开关接控制柜哪几个端子
18120****9558 | 2022-11-22 11:49:58 举报 浏览(294)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2022-11-22 16:07:53

直启接柜子强制启动接点。

报警阀,压力开关接柜子消火栓接点。

没有你柜子的图,按我接过的告诉你。

回复 · 2
1
金辉2022-11-22 14:18:28

上图啊;

联动分有源与无源,根据联动模块功能结合图纸接;

直启带启停的,有专用回路专用端子(24V);

报警阀压力开关与泵房压力开关为干接点同接一个无源端子带自锁的。


回复 · 1
1
平安是福32022-11-22 13:49:45

没有图纸说啥都是白搭,无非就是有源信号输出控制,和无源常开触点控制,

回复 · 2
1
Crl2022-11-22 16:07:53

直启接柜子强制启动接点。

报警阀,压力开关接柜子消火栓接点。

没有你柜子的图,按我接过的告诉你。

回复 · 0
0
徐师傅2022-11-22 13:22:38

直启接线接24V继电器直启泵的线圈,

压力开关分两种启动,一种是压力开关直启:通过输入模块反馈报火警,反馈线负极接直启继电器线圈!

二是压力开关联动启动:这种是压力开关接输入模块反馈触发火警,系统联动控制里面的输入输出模块启动!

回复 · 0
0
陆小稳2022-11-22 12:49:14

每个厂家的控制柜都不一样,没有图,谁知道接哪里?

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-11-22 12:34:59

水泵控制柜线路图呢?

你不会让大伙盲说吧?

回复 · 0
0
已解决个消防问题