10
海湾防爆非编码设备,怎么知道模块后面接了几个非编码设备啊?20
海湾防爆非编码设备,怎么知道模块后面接了几个非编码设备啊?
模块是8319
东东 | 2022-11-22 06:17:37 举报 浏览(272)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-11-22 08:22:55

首先看设计图纸,然后结合现场去数一数,只能用这个方法,比较可靠……

回复 · 0
3
13844****80962022-11-22 06:31:00

按设备图纸标注

回复 · 0
1
蓝色绿血人2022-11-22 06:27:09

如果是按图施工的话,施工图上有。

回复 · 0
1
吕海鱼2022-11-26 09:55:52

8319可以带15个非编码的设备,这是产品的要求,所以不要超过15个

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-22 18:18:30

去现场数吧


核对点位图

回复 · 0
0
Crl2022-11-22 16:09:24

看图,或者现场查,没什么好办法。

回复 · 0
0
了·凡2022-11-22 15:41:58

非编码设备:一般带小于24个设备,当然可以多也可以少!

如果是按图施工的话,施工图上有

去现场数吧、核对点位图



回复 · 0
0
徐师傅2022-11-22 13:26:52

非编码设备:一般带小于24个设备,当然可以多也可以少!

不管后面几个设备动作也只有一个模块的地址码!

回复 · 0
0
刘阳2022-11-22 12:11:45

一般有规定一个模块能带多少点,具体要结合现场

回复 · 0
0
金辉2022-11-22 11:38:25

去现场数吧

核对点位图

回复 · 0
0
已解决个消防问题