[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
各位老师,青鸟的主有一个烟感报开关故障,通过检查发现重号,重新编一个新号后还是显示开关故障,是怎么回事?
奇点 | 2022-11-21 20:20:03 举报 浏览(304)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

了·凡2022-11-22 15:48:14

重码设备都改成对应的类型,重新登记

回复 · 0
0
汤汤2022-11-22 08:19:40

重编之后,你另外一个设备的类型就不对了,需要改过来。如水流输入模块和烟感都是100号,重码。烟感改掉之后,100号水流的类型改成04输入模块

回复 · 2
0
维修小白2022-11-22 06:54:16

有重号或者有线路接地,查看回路状态,进行确认

回复 · 2
0
绵阳青鸟2022-11-21 21:21:25

重新登记一下

回复 · 0
0
已解决个消防问题