[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
请问压力开关上限调几个,下限调多少啊,还有流量开关
消防 | 2022-11-21 16:43:26 举报 浏览(342)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐的奋斗者2022-11-21 19:09:18

消防泵压力开关不可设置上限停泵

回复 · 0
1
MTU****zMDU2022-11-23 14:57:10

按照设计院的图纸参数施工

回复 · 0
0
Crl2022-11-22 16:10:43

这个可以质询设计院让设计院给出具体参数,按设计院给的参数调节。

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-21 20:56:22

压力开关要根据建筑高度和最不利点压力来调。




流量开关吧,消火栓系统流量开关如果有稳压泵一般设置为1L-3.5L/S,无稳压泵的话设置为1L-2L/S。喷淋系统根据每只喷头的流量设置吧,一般设置1L/S。

回复 · 0
0
18237****38332022-11-21 20:56:06

压力开关一般不能调节上限压力,下限大多情况在1左右,个别特殊情况会在2到3左右

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-11-21 17:02:50

压力开关要根据建筑高度和最不利点压力来调。


流量开关吧,消火栓系统流量开关如果有稳压泵一般设置为1L-3.5L/S,无稳压泵的话设置为1L-2L/S。喷淋系统根据每只喷头的流量设置吧,一般设置1L/S。


回复 · 0
0
已解决个消防问题