消防风机的多线启动,风机控制柜上无24V端子可接
风机控制柜里的交流接触器有一组常开端子是AC220V的,我吸合就启动风机,所以多线启动后是DC24V,所以我能不能用一个直流24v的继电器,然后在继电器上的常开端子引一组线到交流继电器上的常开端子上,要是这样子会不会串电到报警主机上去
池鱼 | 2022-11-21 12:10:24 举报 浏览(267)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐的奋斗者2022-11-21 12:13:48

可以,有继电器隔离,强电不会串入。

回复 · 0
2
火焰蓝2022-11-28 07:20:52

这个是可以的,然后接一个中间继电器就可以实现的,有问题可以治疗

回复 · 0
0
徐师傅2022-11-22 13:34:18

可以加一个24V继电器来控制220v,那么问题来了,?原来合格的控制柜是需要有合格证的和接线图!你私自改装了如果出现事故了,谁来承担责任!

回复 · 0
0
1872***2022-11-21 14:45:58

从强电220V中加继电器中取用,再加一个24V继电器就有了。

回复 · 0
0
金辉2022-11-21 13:42:48

不会,继电器触点已经隔离了线圈;

触点通电电流够就可以了,不影响,典型的弱控强

回复 · 0
0
13396****62822022-11-21 12:55:56

可以,但是最好跟公司反应下,控制柜最好不要动,弄坏了不好说

回复 · 0