[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
消防水泵控制柜,二次回路的接线问题50
这个星三角启动为什么每台消防泵用两个时间继电器?kt2和kt4那条回路的作用是什么?有哪位大神知道?
    
Y | 2022-11-21 11:44:09 举报 浏览(297)

4
条回答
代号:小蚂蚁2022-11-21 13:07:02 提问者采纳

kt2  kt4 从图上看是互投控制。


km1的一对常闭接点和km4的一对常闭触点互锁,这样,km1动作时,它的常闭触头是处于断开状态的,就断开了km4的控制线路,此乃互锁。


在一主二备的自动状态下,一泵有故障km1没有动作,那么串入km1常闭接点的km4控制线路就是通的,km4就启动了,同时切断串入自己常闭接点上的km1控制线路,避免km1线路通电。此乃互投。


当km1 或km4 的那对常闭没有动作的状态下,kt2 或者kt4 线圈得电,延时闭合kt2或kt4的延时常开触点。延时启动km1或km4.

QQ拼音截图未命名.jpg

回复 · 1
3
金辉2022-11-21 12:00:58

目测图纸有二套控制的

KT1、3服务于软启动

KTA2、4为故障互投

回复 · 0
2
了·凡2022-11-21 13:31:47

互投互锁,科学运行

回复 · 0
1
PiCriY2022-11-21 12:51:04

KT1,1#泵星角延时转换

KT2,1#泵为主泵时,故障延时自投2#

KT3,2#泵星角延时转换

KT4,2#泵为主泵时,故障延时自投1#

回复 · 0
1
已解决个消防问题