2
西门子的线路测试仪报线路阻值过高怎么回事
西门子的线路测试仪报线路阻值过高怎么回事l故障类型E08.阻值过高是怎么回事!怎么处理!挂点都正常!就是报一段大约有9个烟感距离阻值过高故障!不知怎么处理!
姜扬 | 2022-11-21 05:49:16 举报 浏览(199)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

张海军2022-11-22 07:55:07

检查探测器是否拧到位

回复 · 0
0
西门子消防2022-11-21 07:44:50

一般点位能读全了,报这个故障问题不大,可以上机试试

回复 · 5
0