[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
海湾ZF-500火灾显示盘多个,都设置了不同的号码怎么主机登录只有一个号码20
海湾ZF-500火灾显示盘,十几个,都设置了不同的号码,怎么主机登录只有一个号码,火灾显示盘接的485,01板,AB端,各个显示盘总线并联就可以吗,哪位大神告知一下,非常感谢
15826****3796 | 2022-11-19 21:34:43 举报 浏览(248)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15156****15292022-11-21 09:12:35

1,看下编码和登录操作是否正确

2,如果编码和登录操作是正确的,测试下485板是否是好的

回复 · 0
0
快乐守候2022-11-20 08:48:28

1、确定编码都写入成功

2、检查信号线与电源线是否都接对并且接触良好

3、如果信号线和强电被串到一个管内 建议分开

回复 · 0
0
已解决个消防问题