[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
海湾主机报的回路接地故障总线负极—地间阻抗异常怎么去掉
匿名用户 | 2022-11-19 18:16:30 举报 浏览(340)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2022-12-02 19:42:05

用没有标测量,建议找个专业的技术员老师帮你带一带,希望可以帮到你

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-11-20 16:31:54

如果是海湾h系列的高能主机,可以在选项里面关闭接地检测功能的,老系列的5000 9000系列没有此选项的,就分段查,接地确实对主板有潜在隐患的。轻者,设备不能使用,重则烧你板子。

回复 · 0
0
忆往昔2022-11-20 07:59:32

前段时间也碰到了同样的问题,我的项目是高层,先看这个回路是哪几层,然后把每一层的总线全部断开,测每一层的负极接地情况(用万用表测是否接地),进行排查,找到某一层后再分段查。希望能帮到你

回复 · 0
0
冰歌2022-11-19 21:14:31

用万用表欧姆查线路

回复 · 0
0
alandeliu2022-11-19 19:47:00

建议用万用表或者接地电阻表去检查回路线路有没有接地。排除故障就能回复。

回复 · 0
0
金辉2022-11-19 18:28:21

如果主机其他一切功能正常的话,可以考虑:

关闭接地检测

回复 · 2
0
已解决个消防问题