4
关于火焰探测器接线问题 请教大神
哪位大神接过这种火焰探测器的麻烦告知一下怎么接线的,找不到供货商了
  
18351****1015 | 2022-11-18 20:16:22 举报 浏览(275)

4
条回答
2022-11-18 21:59:03 提问者采纳

24V   GND接24V电源线正、负 

输入模块反馈接FR-C、FR-NO监视火警

回复 · 0
0
孙大满2022-11-19 09:48:40

用中计模块

回复 · 0
1
乔Sir2022-11-19 22:36:06

火焰探测器可以接消防系统,也可以接PLC系统

回复 · 0
0
闲庭信步2022-11-18 23:11:14

电源接24V,GND,火警输入模块接FR-C,FR-NO,故障输入模块接FL-C,FL

-NO.