7
兄弟们,问一下青鸟设备的问题,谢谢大家!
1 ,5131A输入模块,70度防火阀,由于现场施工条件不行,反馈线接不上,但模块能接,请问怎样操作能让模块不报故障或是反馈?
2 ,5145A输入输出模块,这个应该是两线制产品,如果我用来强切,现场是否只需要一组信号总线,24V的不需要布到现场对吗?
    
菜鸟一枚 | 2022-11-18 19:38:04 举报 浏览(462)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

孙大满2022-11-19 09:52:08

1 加电阻

2 不需要不24V。

回复 · 0
2
陆小稳2022-11-18 19:59:30

两线制产品不需要24V电源线

回复 · 2
2
金辉2022-11-19 11:33:33

1、5131反馈端如果不接线,压个电阻才不会报故障;

2、二线制不需要24V

回复 · 1
1
消防路人甲2022-11-19 09:28:07

5131A,你都说了,反馈接不了,那就只接信号线,反馈就永远报不了。只要模块不坏,线路不断,也不会报故障。

5145A输入输出模块:L1L2接信号线,AS+AS-接断路器的辅助触点,VO+VO-接中间继电器13.14。(如果是24V脱扣器,直接接脱扣器上)

回复 · 1
1
在云端丶2022-11-24 08:17:54

消防模块故障主要有以下几点: 1、总线故障,总线上无电压, 2、设备故障,总线正常,设备读不出码 3、24V断线,为DC24V无电压或是24V正负接反。 4、反馈报断线故障,没有压电阻,反馈为有源反馈,反馈端接线路接地。 5、设备编码重码故障,造成设备故障。

回复 · 0
0
伏特2022-11-18 21:00:50

5131反馈线接不了,那就只接4,5信号线9,10电阻必须压上,5145A两线制持续输出模块有源控制不需要另外再放24V(此模块没有带载量限制)

回复 · 1
0
黑马62022-11-18 20:41:43

防火阀线没有办法接,不接主机也不会报故障,但是阀关闭时消防主机监视不到,强切不需要另加24Ⅴ,脉冲输出……

回复 · 1
0
已解决个消防问题