各位大佬,以前排烟风机控制柜没有模块控制,现在用模块控制,需要增加什么电气设备才能联动风机启动控制
13692****0651 | 2022-11-18 17:57:37 举报 浏览(213)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18096****39762022-11-20 07:28:28

增加模块控制风机还的编程序,风机控制柜还得增加模块控制的启动,反馈接线点

回复 · 0
0
金辉2022-11-19 11:37:09

改柜子,增加二次回路,一个或二个继电器就可以完成,弱控强。


回复 · 0
0
Crl2022-11-19 00:03:36

看你控制柜里有没有给模块启动的控制系统,没有就需要加一套系统控制了。

手自动状态开关,自动出线接到24继电器开点,开点另一端接到接触器,模块控制继电器。

回复 · 0
0
往昔2022-11-18 20:59:53

把这个模块二次码增加到主机联动程序里头。

回复 · 0
0
13396****62822022-11-18 18:15:22

增加dc24v中间继电器