2
海湾5000主机,8305支线故障,电压正常,50
把模块参数改了下,故障消失而且启动正常
请问各位大师,其原因?及其模块参数的改的是哪个?(我忘记了)
笑傲 | 2022-11-18 16:47:15 举报 浏览(207)

2
条回答
吕海鱼2022-11-26 10:04:34 提问者采纳

1、修改参数,把检线功能关了,操作方法:编码器连接模块,开机输入456,按清除,功能,3,2,编码。编码器显示p就成功了。

2、末端加上30K电阻也可以解决问题

回复 · 0
0
陆小稳2022-11-18 20:12:59

要改参数,把检线功能关了,操作方法:编码器连接模块,开机输入456,按清除,功能,3,2,编码。编码器显示p就成功了,如果显示e就按照以上方法再操作一次。