喷淋稳压泵停动时,电接压力表指针大幅摆动,时常造成稳压泵不断启停循环。(有时摆动未启泵大约10分钟启停一次)20
    
㵘淼如画 | 2022-11-17 22:30:57 举报 浏览(534)

13
条回答
郅永乐2022-11-18 10:40:40 提问者采纳

首先表的位置不对,其次量程有点大,最后检查气压罐充气情况

回复 · 4
0
冰歌2022-11-18 07:55:49

管网中空气太多,表弯没装


回复 · 0
1
被淹死的鱼2022-11-17 23:58:30

更换一根缓冲管,就可以解决,因为启泵时泵出的水不稳定,导致电接点压力表平凡启泵,或者换磁助式压力表

回复 · 1
1
越来越好2022-11-17 23:45:39

表一直有摆动,检查下气压罐

回复 · 0
1
陈乐利2022-11-24 18:44:21

压力表量程太大。

回复 · 0
0
在云端丶2022-11-24 08:13:34

稳压泵频繁启动的原因:稳压泵频繁启动的原因 故障处理

管道有渗漏 管道渗漏点补漏

安全泄压阀密封不好 检修安全泄压阀

测试阀未关紧 完全关闭测试阀

单向阀密封垫上粘连杂质 清洗单向阀并清洁水箱及管道

回复 · 0
0
周灿友2022-11-22 17:25:15

电接压力表位置改一下,

回复 · 0
0
云海腾日2022-11-21 18:37:44

电接点压力表的高低差调的大一点儿试试

回复 · 0
0
消逝的Lan朋友2022-11-18 13:12:51

十分钟启一次证明管网漏水,要么是气压罐有问题

回复 · 0
0
2022-11-18 08:18:22

把启泵继电器换成时间继电器 ,让启泵有短暂的延时就可以解决

回复 · 0
0
平安是福32022-11-17 23:46:28

这种情况通常是控制柜自锁线的问题,自锁线接触不良,你检查那两个中间继电器,有一个带自锁的继电器,有一个是停止的中间继电器。

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-11-17 22:55:05

你把电接点压力表下面的手柄阀门关到一半试试

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-11-17 22:34:57

表可能坏了,换个“磁助电接点压力表”表内有磁铁,可以减小震动,君可一试!