9
依爱的烟感巡检正常就是加烟后不报警,有一层大部分都这样 ,是咋回事?
依爱的烟感巡检正常就是加烟后不报警,有一层大部分都这样 ,是咋回事?
神话 | 2022-11-17 19:22:28 举报 浏览(224)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

清吟于风2022-11-18 09:16:13

拆掉烟感,能报故障就是烟感坏了。不报故障那就是没有登记。

回复 · 0
2
17338****09022022-11-18 13:19:23

点位被删了吧!

回复 · 0
0
了·凡2022-11-18 08:54:40

烟感不报警(灯不常亮),拆掉,主机报故障,烟感坏;

回复 · 0
0
消防路人甲2022-11-18 08:01:36

拆掉烟感,能报故障就是烟感坏了。不报故障那就是没有登记。

回复 · 0
0
越来越好2022-11-17 23:53:56

巡检灯正常,主机地址状态看在不在线,大部分都这样,线路查下

回复 · 0
0
闲庭信步2022-11-17 23:38:06

看看主机是不是没有注册上,取下不报警的烟感看看主机报故障不?

回复 · 0
0
高山流水2022-11-17 22:18:22

是主机接收不到报警信号还是烟感吹不亮不报警?如果是烟感吹亮了,主机不报警,查一下点位在不在线,有没有注册上

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-11-17 20:28:48

多吹一会烟试试,不行的话看看能不能调灵敏度,调成快速的那种

回复 · 0
0
星光2022-11-17 19:52:52

是主机不报警还是设备不报警?

回复 · 1
0