WDZCN这种线满足该图纸设计要求?20
使用WDZN线能满足需求?
  
吴晓宝 | 2022-11-17 16:37:44 举报 浏览(149)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2022-11-18 11:39:46

WDZN电缆代表的是无卤低烟阻燃耐火型电缆,有什么不行的。

回复 · 0
0
往昔2022-11-17 17:57:49

标题的c级不符合哈。

回复 · 0
0
金辉2022-11-17 17:36:33

设计说明写的是无卤低烟阻燃耐火(WDZN);

肯定满足需求呀。

回复 · 0
0