7回路接地问题,怎么找问题呀。。。
电梯竖井7回路接地故障,一会有一会没有的。检查范围缩小到一个模块箱里面了,有6个模块,检查5个模块断电主机还显示接地故障,还有一个隔离模块没有断电? 还有手报没有检查,隔离模块会引起接地么?如果这两个检查了,还有接地故障怎么办?处理这麻烦死了
      
明德笃行 | 2022-11-17 15:44:10 举报 浏览(284)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

文刀手晨2022-12-03 09:26:20

明显的线路问题,查线路啊,基本功有什么抱怨的

回复 · 0
0
陆小稳2022-11-17 18:57:01

接地故障就分段查线路接地,线路破损,接线头胶布没包好,装产品时螺丝钻到线了等等都有可能

回复 · 0
0
往昔2022-11-17 18:07:12

都找到支线了,还查不出来呢?线路接地你找设备查个球?把支线分段排查,再说细点这碗饭你吃不了啦。。。

回复 · 1
0
知行合一2022-11-17 17:56:42

逐个模块拆除排查

回复 · 0
0
18096****39762022-11-17 15:54:11

隔离模块有可能坏了