10
海湾主机调到自动后风机自动启动5
请问海湾5000的主机,只要一调到自动状态,楼顶的风机就自动启动了,主机这边就跟着报反馈,前室送风口都是关闭的,求解
武汉李工 | 2022-11-17 09:27:48 举报 浏览(373)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-11-17 17:43:01

去风机控制柜那里看看是什么模块启的风机(多线还是其他联动模块);

然后针对此模块查联动逻辑涉及哪些条件,再检查这些条件涉及的设备是否正常。

回复 · 0
2
在云端丶2022-11-24 08:16:59

这种情况可以从以下几点分为原因:

1.防烟分区内任意一个常闭排烟口或者排烟阀开启时,可以连锁排烟风机自动启动;

2.同一防烟分区内有符合联动控制逻辑的两个独立探测器动作信号可以联动控制排烟风机自动启动;

3.同一防烟分区内的一个探测器动作信号和一个手动报警按钮动作信号可以联动控制排烟风机自动启动;

4.其他故障引起的排烟风机自动启动。

回复 · 0
0
平安是福32022-11-17 23:51:26

你主机上有火警或者是反馈信息,

回复 · 0
0
18096****39762022-11-17 15:29:23

看本防火区有没有火警,有火警就会启

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-11-17 15:42:05

回复 · 0
0
汤汤2022-11-17 12:45:08

看看排烟口模块有没有重码的,比如跟烟感重码了,烟感误报,就认为是同一个点位把模块打开了

回复 · 0
0
快乐守候2022-11-17 11:51:48

一调到自动状态风机就启动 说明控制器有信号发出 并且启动正常 反馈信号收到了 若真的无火警或者不是在测试 查看风机模块吧

回复 · 0
0
宋飞2022-11-17 11:20:17

确定无反馈,无火警,如果没有,看模块接错线吗,在不然,问厂家

回复 · 0
0
㵘淼如画2022-11-17 10:53:02

应该是巧合吧,联动也不会只动一台

回复 · 0
0
王少2022-11-17 09:56:39

同上问题,大神谁给解答一下,我也来学习一下,感谢

回复 · 0
0
已解决个消防问题