请问一下大师们,24v电压到末端成15V什么原因啊?
致远 | 2022-11-17 04:07:03 举报 浏览(406)

15
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-11-17 06:17:20

1、距离远;

2、线材细,线质差;

3、电源带载能力不够。

回复 · 0
4
豆忠亮2022-11-24 18:38:29

原因:电压降,电线长度,横截面,微接地等因素造成

解决方法:可在常开电源取220接开关电源来解决

回复 · 0
0
伽理ao2022-11-24 10:57:41

后端外接个24v电源

回复 · 0
0
在云端丶2022-11-24 08:19:13

消防24V电源,电压不到24V,只要电压不超出±1V是没有问题的。因为电源与用电器都是允许有一个误差的。如果电源电压超出了误差允许范围,就需要对其进行检查、修理。

因为消防24V电源,正常时情况下,是将市电通过降压、整流,得到直流24V电压的,并且给备用电瓶充电。在正常情况下出现24V电压低,可以先将电瓶线路断开看看,如果24V电源正常,说明是电瓶损坏,造成24V电压一直给电瓶充电,拉低了24V电压,更换电瓶即可。如果断开电瓶24V电源电压还是低,就需要维修消防24V电源了。

在出现异常情况下(没有市电),消防24V电源低,就是电瓶已经老化、损坏,直接更换电瓶即可。

回复 · 0
0
孟繁金2022-11-23 12:57:52

有接地现象,微弱接地。或者带负载太多,超负载了,有压降。

回复 · 0
0
人人防火,家家平安2022-11-18 15:22:37

线路太长  线径太细    可以加大前段电压

回复 · 0
0
高山流水2022-11-17 22:20:09

距离太远了吧

回复 · 0
0
平常君2022-11-17 21:59:32

表有问题

回复 · 0
0
张超2022-11-17 13:41:42

最直接的原因是距离太远了!

回复 · 0
0
13355****84612022-11-17 11:08:18

看距离,看负载多少,看线路是都存在接地,是否存在混接的现象

回复 · 0
0
文刀手晨2022-11-17 09:14:51

能量损耗形成压降

回复 · 0
0
冰歌2022-11-17 07:15:54

距离太远,线太细太差


回复 · 0
0
Crl2022-11-17 07:06:12

距离远,线径细,用电设备问题,线路接地都有可能

回复 · 0
0
郅永乐2022-11-17 06:17:39

还有接地

回复 · 0
0
周长龙2022-11-17 05:34:49

线距太远

回复 · 0
0