西门子主机排烟口报开路故障怎么解决30
我把反馈线拆了只压了个电阻就不报开路了是怎么回事
19967****5694 | 2022-11-16 13:22:56 举报 浏览(208)

4
条回答
西门子消防2022-11-16 13:59:58 提问者采纳

你这种情况大概率是接反馈线的时候电阻松了导致虚接,模块反馈没有检测到3.3K电阻就会报开路。

还有一种情况就是你在模块反馈端压了一个电阻,然后你现场风阀那边又压了一个电阻,这样相当于反馈端压了两个3.3K电阻,也是会报开路的

回复 · 0
0
金辉2022-11-16 13:59:32

西门子模块需要检线的;

模块反馈端必须加电阻,报故障的话那个电阻坏了或者松了

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-11-16 13:33:10

模块检测不到反馈电阻就会报故障

回复 · 0
0
郅永乐2022-11-16 13:27:47

反馈检线,需要压电阻