[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
海湾单独一个烟感报火警怎么修也解决不了
海湾3楼一个烟感突然报火警,更换新的烟感、找到同一回路空号编码也是报火警,也不重码,线路工作正常,安装海湾厂家说摘掉回路线再重新接上也同样报,请各位大师帮忙诊断一下,谢谢!
杨先生 | 2022-11-16 10:43:48 举报 浏览(494)

8
条回答
嘿这是谁的马铃薯2022-11-16 13:49:30 提问者采纳

把回路板上的的回路线拆掉,把这个设备单独挂回路板上,看看会不会误报警

回复 · 3
2
张小东2022-11-20 22:16:03

摘掉烟感报故障不,没有故障有重码,摘掉烟感复位看下

回复 · 0
0
大爱无疆2022-11-18 09:47:23
拍个照片
回复 · 0
0
张超2022-11-17 13:43:32

是不是重号?或者换个温感重新这个号码试试

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2022-11-17 13:37:19

卸个旁边正常的烟感换上试试,


回复 · 1
0
13355****84612022-11-17 11:13:42

看周围环境,是都有风,灰尘,影响,如果是可以尝试降低,敏感度

回复 · 0
0
㵘淼如画2022-11-16 11:57:47

是只报一个火警(不管编什么号),还是报几个火警,同一回路是否同时有故障出现?

回复 · 0
0
快乐守候2022-11-16 11:17:43

烟感换过新的 说明烟感没问题 线路也正常 报火警说明有信号反馈回来 猜测 检线电阻被击穿 更换检线电阻即可恢复正常

回复 · 1
0
已解决个消防问题