[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
各位大佬,碰到一个高大厂房沥青混合搅扰厂,设计的是自动跟踪消防泡,按沥青属于严重2不适用自动跟踪的,请问检测报告如何出?
现在是出检测报告!报告内容强条项就符合不符合严重危险级?不是单单就测试下功能正常
匿名用户 | 2022-11-16 08:40:04 举报 浏览(170)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐亚2022-11-16 11:09:42

你太高看你自己了,你只是负责检测现场消防设施系统功能是否正常,能否满足使用要求。这种选型不是你考虑的问题!

回复 · 2
1
晨阳2022-11-16 22:20:11

你的推理是正确的,但是如果这个系统不能设置的话,应该到不了出检测报告这一步,图审,消防验收就被卡掉。

回复 · 0
0
17858****81192022-11-16 19:37:25

评估制取湿毛巾是否会耽误时间甚至会跑到有烟等危险的地方去。有时不跑比跑更安全,有时不拿湿毛巾直接跑比拿湿毛巾再去跑更安全

回复 · 0
0
Xu2022-11-16 10:07:09

按设计文件要求检测

回复 · 0
0
已解决个消防问题